E, ovako treba... > Elektrika

Koliko kablova na relaciji motor - kabina

<< < (6/7) > >>

zankiki:
Ajde da nastavim pitanja na ovoj temi pošto su slična...
Kolika je debljina kabela potrebna za potrošača od 2-3A 12V, a kolika za povezivanje solarne ploče 100W (to mu dodje oko 7A)

Hvala!

broker975fx:
Stavi 2.5 kv licnasti i ne bi trebalo da bude problema, za veće potrošače deblji presek, da bi gubitak bio što manji i da se instalacija ne bi grejala. Za solar 6kv

zankiki:
Bilo bi dobro da neko (marke_?) napiše kolika je debljina kabela potrebna po 1A struje na 12V, na neke dužine kablova koji se koriste na brodu - primer 10 metara, pa ako je kabel koji koristimo i kraći, neće da škodi...

Terca:

--- Citat: zankiki  10, 01, 2014, 09:34:36 pre podne ---Bilo bi dobro da neko (marke_?) napiše kolika je debljina kabela potrebna po 1A struje na 12V, na neke dužine kablova koji se koriste na brodu - primer 10 metara, pa ako je kabel koji koristimo i kraći, neće da škodi...

--- Kraj citata ---

Pretpostavljam sa te interesuje 10m provodnika (žice) u jednom smeru i 10m nazad, što je ukupno 20m, i recimo da normiraš dozvoljen pad napona na 5%... a nazivna snaga potrošača je 12W.

Za to ti treba provodnik poprečnog preseka 0,58mm^2.  Uzmeš prvi veći postojeći, ako štediš.

zankiki:
Ne štedim, nego bih ako je dovoljno 1m2, da uzmem 2.5, a ako je dovoljno 2 kvadrata, da uzmem kabel od 4 kvadrata... Čisto da imam orijentir! Hvala!