CO2 ima malu prednost sto ima instrument na kome se vidi koliki je pritisak pa nece da omane kad zatreba.
Konacno nesto iz struke da mogu i ja da doprinesem...
Instrumente imaju S-xa aparati, gde je x oznaka kilaze praha (1, 2, 3, 6, 9 ...). razlikuju se od S-x po tome sto su pod stalnim pritiskom, koji se ocitava na "instrumentu". Takodje, razlikuju se po nacinu upotrebe. S-xa aparati se upere ka pozaru i stisne se rucica, a kod S-x se stisne rucica, pa se pusti, pa se posle par sekundi upere ka pozaru i ponovo stisne rucica. Navedeno se radi jer se gas u S-x aparatu cuva u cauri iz koje izlazi na prvi stisak rucice. Ceka se par sekundi da bi se uspostavio pritisak u celoj boci, odnosno da se pomesa gas sa prahom. Kada bi se na prvi stisak zadrzala pritisnuta rucica gas bi iscureo, a prah bi ostao unutra (a desava se non-stop, cak i kod "vatrogasaca"). Zbog radi toga je preporucljivo uzeti S-xa aparat, i neobucena osoba ce ga iskoristiti na pravi nacin, sto u panici moze da znaci. S aparati koriste uglavnom azot (mada ima i CO2 varijanti) kao pogonski gas za teranje praha i funkcionisu tako sto sprece dotok kiseonika vatri (gorivu).
CO2 aparati u sebi imaju samo ugljen dioksid koji jako lepo hladi sve oko sebe (ukljucujuci i pivo, ali je ambalaza problem).
Funkcionisu tako sto ohlade zariste i vise nema vatre. Ugljen dioksidom mogu se gasiti zapaljive tečnosti, kao i manje kolicine krutih materijala u manjim ogranicenim prostorima.
Verovatno Vam je poznato da su za pozar neophodne i dovoljne tri stvari: gorivo (goriva materija), temperatura i kiseonik. Eliminacijom bilo kojeg od ova tri elementa se zaustavlja pozar. Kako je goriva materija obicno ono sto nam je bitno ne moze se tek tako eliminisati (ustvari moze, samo se pusti da vatra odradi svoj posao) tako se prilikom gasenja eliminise nesto od preostalih faktora (na gorepomenute nacine).
Da napomenem da postoje i aparati za gasenje pozara na elektroopremi koji sadrze inertan gas i koriste se u zatvorenim prostorijama koje ispune i samim tim istisnu kiseonik (malo nezgodno ako se u zatvorenoj prostoriji nalazi neka individua).
Ono sto mi se namece kao resenje za gasenje pozara na plovnim objektima bi bila kombinacija S ili CO2 aparata za gasenje pozara na motoru i/ili elektro instalacijama i pumpe sa crevom koja bi vukla vodu ili kanti, odnosno slicnih partizanskih varijanti za gasenje pozara na drvetu, enterijeru i slicno.
Sto se cene i mesta za kupovinu tice mislim da su povoljni u Metrou, i to imaju S-1 i S-2 aparate. Samo sto se zavrsio sajam zastite od pozara, moglo se sigurno nesto nabaviti povoljnije.
Ako imate jos neka pitanja bilo bi mi drago da pomognem.
Pozdrav, Nebojsa