Dobro, Zankiki je u pravu sto se tice sopstvene potrosnje invertera, nije generalno tolika potrosnja svakog invertera, vec zavisi najvise od snage invertera pa onda i kvaliteta invertera. Recimo inverter od 1kW je u tom opsegu 0.5A do 1A, inverteri manje snage ce trositi manje za soptsveni rad, eto Zankikijevog primera za 300W, a veci ce trositi nesto vise, ali nece mnogo vise od 1A. Ja koristim od 1.2kW inverter, on trosi 0.83A kad nista nije prikljuceno po specifikaciji proizvodjaca.
E sad ovo sto se tice da li ce pokrenuti uredjaj, zavisi da li inverter ima elektroniku za pomoc pri startovanju. Npr pri ukljucenju klime i frizidrera ili neke takve opreme koja ima pik u startovanju ako nema te elektornike inverter, odmah ce uci u zastitu i teorijski nece moci da pokrene taj potrosac, a sa tom elektronikom je moguce prevazici taj pik, cak im se dodaje mogucnost da pri startu kad je prikljuceno 220V sa obale, u tom piku povuce energiju i iz baterije i sa obale, kako bi raspodelio struju sa ta dva puta i sprecio da iskacu osiguaci na bilo kojoj strani.
E sad ovo Zankiki sto ti teras i busilicu i brusilicu od 600W na inverteru od 300W znaci da su lako opterecni ti alati kad ih koristis pa ni ne vuku tu snagu iz napajanja. To sto pise da trose toliko snage u W, ne znaci da toliko trose cim ih ukljucis nego pri maksimalnom opterecenju koje mogu da savladaju. Da uzmes da busis neki tvrd i debeo celik pa osetis kako opadaju obrtaji motora busilice jos kako bi ti proradila zastita invertera. Uostalom, izmeri struju busilice praznog hoda tj kad se vrti u prazno, pa ces da vidis da je to neka mizerna snaga u pitanju. A kad busis neke sitne rupe u speru, plastici i slicno gde burgija ulazi kao u sir, pri tom vrlo malo snage povuce busilica.